广告联盟网

 找回密码
 注册
查看: 1247|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空调过滤器的特点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    空气过滤器价格便宜,洁净车间,净化设备和净化空调中为了保证空气洁净效果,一般每隔一段时间就得更换里面的空气过滤器,现在大多数净化区在顶棚送风口安装空气过滤器的,安装方法和安装前的确认完全决定了高效空气过滤器是否有漏点。而安装前的确认更为高效安装时提供了有效的客观条件,所以在安装时必须注意方法及技巧。注意事项:高效过滤器必须在停止空调系统送风后,方可更换;过滤器与连接框架之间的密封垫,必须严密、无泄露,以保证过滤效果。
  安装空气过滤器注意步骤和方法
  空气过滤器安装前,必须对洁净室进行清扫、擦拭、净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦拭,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦拭。
安装前应清洗干净。需在洁净室内安装和更换空气过滤器的送风口,风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。风口表面涂层破损的不得安装。风口安装完毕应随即和风管连接好,开口端用塑料薄膜和胶带密
  洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12小时以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装空气过滤器。
必须在安装现场拆开过滤器包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器。
   安装高效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面,过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。 来自:www.gdlingjie.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|广告联盟网  

GMT, 2024-12-21 , Processed in 0.299801 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2005-2021 www.ggads.com GGADS 广告联盟网

快速回复 返回顶部 返回列表